Staging ::: VER CORREOS
Acceder

Fallo ff en caldera viessman vitodens 100

1 respuesta
Fallo ff en caldera viessman vitodens 100
Fallo ff en caldera viessman vitodens 100
#1

Fallo ff en caldera viessman vitodens 100

Me sale este fallo. El tubo de condensación no está obstruido. Arranca pero cuando va dar la llama salta y se bloquea . La reseteo pero siempre hace lo mismo. Intenta funcionar pero salta y se bloquea 
#2

Re: Fallo ff en caldera viessman vitodens 100

Si aparece este error en el manual indica:
Unidad de control del quemador falla.
Compruebe electrodos de encendido y cables de conexión.
Comprobar si una fuerte interferencia (EMC) campo existe cerca del aparato.
Cambiar unidad de control.